(求助)关于水闸闸室结构计算的问题一小型水闸建于软土地基,闸室采用整体式机构,边墩直接挡土,地基采用预制砼方桩处理,预制桩未打到岩基,属于符合地基处理。请问在计算底边内力时采用何种方法计算计较合理?我分别用了反力直线分布法和弹性地基梁法,结构计算结果相差很大。用反力直线法计算时底板上层跨中弯距最大,下层只需构造配筋,而弹性地基梁法计算为底板下层出现最大弯距,上层几乎无弯距,当时计算时地基弹模取E0=5000T/M^2。请教各位高人,您们对于这样的结构应该都有计算过吧,能否告知这种结构大致的配筋方式是怎样的,到底是底板上层受拉大还是下层受拉比较大??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句至于底版配筋要看你水闸的规模了,边墩是否比较高,
回复 举报
上下两层都要配筋,
两种计算方法算出来有点相反,我算时也遇见过。
你那是灌注桩,比较刚性,沉降很小,应该不考虑边荷载的影响。用弹性地基梁算算,程序用pc-1500,水利方面比较认可,审查也好通过。。。。行业的特点。。。。
回复 举报