土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ (求助)关于水闸闸室结构计算的问题

(求助)关于水闸闸室结构计算的问题

发布于:2005-10-20 09:05:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一小型水闸建于软土地基,闸室采用整体式机构,边墩直接挡土,地基采用预制砼方桩处理。
请问在计算底边内力时采用何种方法计算计较合理?
我分别用了反力直线分布法和弹性地基梁法,结构计算结果相差很大。
用反力直线法计算时底板上层跨中弯距最大,下层只需构造配筋,
而弹性地基梁法计算为底板下层出现最大弯距,上层几乎无弯距,当时计算时地基弹模取E0=5000T/M^2。
请教各位高人,您们对于这样的结构应该都有计算过吧,能否告知这种结构大致的配筋方式是怎样的,到底是底板上层受拉大还是下层受拉比较大??
小弟先在此谢过了!

1129770336363.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • superst2002
    superst2002 沙发
    个人观点:灌注桩处理可能更为理想些!

    至于底版配筋要看你水闸的规模了,边墩是否比较高,
    2006-01-14 17:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • wang253888
    wang253888 板凳
    小型水闸吗,规范要求直线分布法就行,不过弹性地基梁算算也可,
    上下两层都要配筋,
    两种计算方法算出来有点相反,我算时也遇见过。
    你那是灌注桩,比较刚性,沉降很小,应该不考虑边荷载的影响。用弹性地基梁算算,程序用pc-1500,水利方面比较认可,审查也好通过。。。。行业的特点。。。。
    2006-01-12 16:55:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(求助)关于水闸闸室结构计算的问题

一小型水闸建于软土地基,闸室采用整体式机构,边墩直接挡土,地基采用预制砼方桩处理,预制桩未打到岩基,属于符合地基处理。请问在计算底边内力时采用何种方法计算计较合理?我分别用了反力直线分布法和弹性地基梁法,结构计算结果相差很大。用反力直线法计算时底板上层跨中弯距最大,下层只需构造配筋,而弹性地基梁法计算为底板下层出现最大弯距,上层几乎无弯距,当时计算时地基弹模取E0=5000T/M^2。请教各位高人,您们对于这样的结构应该都有计算过吧,能否告知这种结构大致的配筋方式是怎样的,到底是底板上层受拉大还是下层受拉比较大??