土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ (求助)关于水闸闸室结构计算的问题

(求助)关于水闸闸室结构计算的问题

发布于:2005-10-19 22:24:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一小型水闸建于软土地基,闸室采用整体式机构,边墩直接挡土,地基采用预制砼方桩处理,预制桩未打到岩基,属于符合地基处理。
请问在计算底边内力时采用何种方法计算计较合理?
我分别用了反力直线分布法和弹性地基梁法,结构计算结果相差很大。
用反力直线法计算时底板上层跨中弯距最大,下层只需构造配筋,
而弹性地基梁法计算为底板下层出现最大弯距,上层几乎无弯距,当时计算时地基弹模取E0=5000T/M^2。
请教各位高人,您们对于这样的结构应该都有计算过吧,能否告知这种结构大致的配筋方式是怎样的,到底是底板上层受拉大还是下层受拉比较大??
另外就是关于这个采用预制桩处理过的基础,弹性地基梁计算时弹模取多少较合理。
小弟先在此谢过了!

1129731833128.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • suoyh
    suoyh 沙发
    那就是说,如果跨中不出现负弯矩,说明地基弹模取的有点问题?
    2005-10-22 07:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • hao3ren
    hao3ren 板凳
    好像一般情况下,闸墩下出现最大正弯距,闸底板中间出项最大负弯距
    2005-10-21 23:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多