一台特灵空调1000冷吨离心机最近常常出现瞬间失电保护故障,检查外围线路没问题,最后在常维修设置-现场起动(瞬间失电保护)设置为不可用后再也没有出现故障。因为我这台机器用是发电机发的电,近来厂里100米左右建了一个10万伏的变电站,是不是受到电站的影响??请高手指点!是了,一共是4台特灵主机,其中我的那一台是用发电机的电,其他3台用的是市电,没问题。看来是电源的问题了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我个人认为你的观点不是完全正确,不知道你有没有自己亲身做过冰蓄冷了,这个和运行的方式有关系
第一点,当并联运行时,主机优先,在蓄冰和冷机联合供冷的模式下,比如说板换一次侧的温度是5/10度,冷机采用恒定的的出力方式,它的出水温度是不变的一直是5度,如果负荷变大了,则调大进蓄冰设备的流量,始终保持进板换的温度即可。
第二点,并不是说并联和串连哪个好或者是不好,并联比串连多了初级泵。初级泵的扬程比较小,晚上蓄冰的时候,突出了并联形式的优势,初级泵的功率比较小,运行费用节省。