六层的住宅楼,但是有电梯,这电梯机房设灭火器吗?可是灭火器的规范是不适用于九层及九层以下的普通住宅的,我这只是六层的普通住宅楼而已,那电梯机房到底要设还是不设?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jackydlf
沙发
用大空间智能灭火系统可以解决这个问题!
2005-10-29 20:55:29
赞同0
-
mym01
板凳
首先确认你仓库改车间,此厂房是否必须设喷淋?如果必须设,提点建议:
2005-10-23 00:03:23
赞同0
加载更多回复 举报
1.在8米处设吊顶(估计你们老板不愿意,但是集热罩应该没什么用,而且规范规定这是用于货架内喷头的),消防可以通过.而且你如果想装两层喷淋,满布下来费用不见得比这个少,何况未必有用.
2.设雨淋(基本没有可行性,除非你仓库很小)
3.可以考虑扩大作用面积,增加系统流量,但是应征得当地消防部门同意(12米超出规范太多).自喷设计手册上的建议是1.5~4倍规定面积.
回复 举报