请问真空断路器合闸闭锁中,电气闭锁和机械闭锁分别是怎么实现的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • flytosky1982
    flytosky1982 沙发
    以前经常用,现在设计院出图很少带用闭锁了,不知道为什么
    2009-06-19 10:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • ybqc2008
    ybqc2008 板凳
    真空断路器合闸时,通过电磁铁动作,防止机械合闸脱扣,来达到闭锁功能
    2009-06-19 09:15:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器的维护

真空断路器应经常保持清洁,特别是要及时清洁绝缘子、绝缘杆及真空灭弧室绝缘外壳上的尘埃。清洁时需要注意的是,不能用水清洗,应用干净的毛巾或绸布擦拭。如毛巾需要打湿,应使用酒精。真空断路器的活动摩擦部位,均应保持有干净的润滑油,以使操动机构和其它转动部分动作灵活,减少机械磨损。对于磨损较严重的零部件、变形的零部件,要及时更换。所有紧固件均应定期检查,以防止松动,同时要注意开口销、挡卡等有无在震动中断裂、脱落的现象。要经常观察真空灭弧室开断电流时真空电弧的颜色,如有怀疑应进行真空度检查。正常的真空灭弧室弧光颜色为蓝色,经屏蔽罩反射后,呈黄绿色。若弧光颜色为紫红色,可能是真空灭弧室失效。检查真空度最常用的方法是耐压法。如果真空灭弧室能承受额定工频耐受电压1min,则认为合格,否则为不合格。通过观察真空灭弧室开断电流时真空电弧的颜色来进行判断并不容易,仅供参考。要经常观察接触行程的变化,若与规定值(或制造厂家提供的实测值)相差过大,应予以注意。超行程量的变化反映了真空灭弧室触头的磨损量,若磨损量超过标准,应更换真空灭弧室(ZN28—10 触头允许磨损量为3mm)。