自力式压差控制阀的应用

发布于:2010-07-14 08:55:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
自力式压差控制阀的应用


供热计量室内安装恒温阀等自控装置用户入口必须安装自力式压差控制阀

一、 不安装自力式压差控制阀,近端用户由于压差过大,,恒温阀感温包的膨胀推力是有限的.当近端用户室内温度达到设置值时恒温阀无法关断,近端用户室内温度超标。
二、 不安装自力式压差控制阀,近端用户压差过大,远端用户压差过小,外网压差不平衡,造成近端和远端用户室内温度产生时序,如果时序过长采用间接性供暖方式。造成远端用户还未达到用户需求又到了供暖的间歇时间,使远端用户无法达到供暖要求,如变频变流量调节时由于时序过长远端用户还未达到用户需求又到了热源循环水泵的采用间接性供暖方式调小转速的时候,使变频装置无法发挥应有的功效。
三、 如果不安装自力式压差控制阀,当各用户调节时会相互干扰,部分恒温阀 调节时,会引起所有的恒温阀无谓的动作。
四、 不安装自力式压差控制阀,室内温度达到需求时由于近端用户压差过大,会导致恒温阀产生噪音,影响舒适度。
五、 不安装自力式压差控制阀,感温包长时间在高压差工作下还会减短恒温阀的使用寿命。

安装自力式压差控制阀用户室内必须安装 散热器恒温阀等自控装置

一、 安装自力式压差控制阀用户不安装散热器恒温阀等自控装置自控装置,自力式压差控制阀就不会感知用户的用热要求,无法自主调节。室外气候变化时,不能实现以用户为主的变流量调节运行。
二、 安装自力式压差控制阀用户不安装散热器恒温阀等自控装置自控装置,自力式压差控制阀在最小工作压差下,当选用管径过大阻力减小也会造成流量过大,务必造成外网水力失调,使能耗增大。