土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求助:C25混凝土错用C15该怎么办?
在浇筑一楼房顶时,施工单位要求用C25的混凝土,但搅拌站下错单拉来了C15,由于施工单位人员审核疏忽,使用了拉来的C15混凝土浇筑一楼房顶(这是个二层建筑)。想要问1、这种情况应该怎么处理?2、搅拌站应付多大责任?

全部回答(495 )

  • estellelulu
    真不负责任啊,怎么会签收的呢,任何一方责任肯定都逃不掉的,安全起见,重做吧!
    2010-08-17 15:37:17 来自 PC 评论 举报
  • sdzb_2005
    1。施工单位出具处理情况说明,提交监理单位审查,经业主提交设计审核,设计加具处理通知单后,再由业主发给监理审查。同意后总监签名并加盖注册章后,由施工单位处理。
    2.施工单位承担主要责任。所处理的费用先由施工单位负责。
    3、监理单位承担监理失职责任。
    4、施工单位可以向搅拌站再进行索赔。
    2010-08-17 12:49:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.58 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10