请教一个问题? 谢谢好心大哥大姐指教
请教一个问题? 谢谢好心大哥大姐指教
1.请问从机组送入层流罩的风量(为消除风机温升作用)怎么算?请给出公式,谢谢!
2.FFU的负荷及风量怎么算?请给出公式,谢谢!
问题可能不算什么,但希望好心的大哥大姐不吝赐教,再次表示感谢!
发布于
2005-10-19 13:50:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hawkking12
1.请问从机组送入层流罩的风量(为消除风机温升作用)怎么算?请给出公式,谢谢!
:你的是什么风机,层流罩的风机?还是房间内的,还是空调箱的?风机的温升你在算房间负荷时应算在内,层流罩不携带冷负荷,只能作风冷用,风机功率*0.25/(空气比热*空气温差),其实一般不用这个来消除风机的温升,温升是由马达引起的,一般马达会有冷却的。
2.FFU的负荷及风量怎么算?请给出公式,谢谢!
"FFU负担什么室内负荷?MAU负担负荷吧,一般要求的换气次数*房间面积就是FFU风量了"
干盘管是携负荷的,MAU是新风负荷,要控制温度应以干盘管为主。
换气次数*房间面积*高度就是FFU风量了
FFU断面风速取0.35~0.45m/s
2005-10-28 16:33:28
来自 PC
评论
举报
lylliu123
我其实是问为了消除百级层流罩送风的机器温升,那从机组送入层流罩内的风量怎么算?
2005-10-28 08:01:28