土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 再议60米内走道。

再议60米内走道。

发布于:2010-07-13 18:27:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近遇到这么一件郁闷的事情,一医院,高层,64米长,走道两侧山墙开窗户,中间有个候梯厅,候梯厅开窗户,候梯厅与走道相通(因此处电梯为费消防电梯),施工主体已经到五层了,消防局下了审查意见,说内走道超过60米,要设置机械排烟,去给消防局解释,内走道为山墙到候梯厅窗户的距离,我拿出国标图集类比,但是消防局不同意,说图集和图纸还是有一定的差异性,另外,图集不能作为解释的依据,最好能找到内走道的定义来。让人很郁闷,我认为自己理解的对,但是找了好多资料,也找不到内走道的定义,明知自己理解的对,但没有办法说服他们,只能认了,结构又不同意开竖井,只能层层设置风机,影响吊顶,请教各位,有没有办法说服消防局或者从什么地方可以找到内走道的定义。

全部回复(116 )

只看楼主 我来说两句
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 沙发
    学习中!!!!!!!!!!!!!!
    2010-09-15 17:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • listenwy
    listenwy 板凳
    这个问题的关键还是对内走道长度计算的分歧上,内走道的长度应该是最远点至该防火分区的疏散口的距离,既不是山墙之间的距离,也不是最远点至候梯厅的距离,因为候梯厅不是疏散口,所以要看疏散楼梯的口部距走道最远点的距离。如果这个距离超过60米,必须要设机械排烟。

    [ 本帖最后由 listenwy 于 2010-8-26 22:40 编辑 ]