土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 厂房引水隧洞裂缝渗水有必要处理吗?

厂房引水隧洞裂缝渗水有必要处理吗?

发布于:2005-10-19 12:11:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我们单位施工的电站地下厂房,引水隧洞砼标号为C25,主筋直径为36,间距20CM,衬砌厚度80CM,围岩5m内进行固结灌浆。
大坝蓄水以后,随着水位上升,外水压力增大,混凝土裂缝开始渗水,进到洞子里象下小雨一样,由于施工支洞已封堵,脚手架材料必须割短从蜗壳进人孔运进去,处理难度很大。不知大家有没有这方面的经验,这样的问题严重吗?是不是一定要处理呢?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • liu1735
    liu1735 沙发
    从现实的角度来分析 是必须进行处理的 否则对运行很不利 但是具体的处理方式还要根据现场的围岩情况决定
    2008-06-15 12:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • huerfei008
    huerfei008 板凳

    我们是用化学灌浆处理的,呵呵,好贵啊,每一米长的裂缝350元钱啊!!!
    2006-08-12 17:31:12

    回复 举报
    赞同0