土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 菜鸟问菜问题,关于烧水系统!专家来解迷津

菜鸟问菜问题,关于烧水系统!专家来解迷津

发布于:2005-10-19 12:06:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人的烧水系统,大家不要笑哈,的确存在,并困惑已久。
锅炉是燃煤的常压锅炉,装满水箱共18吨,从30度烧到60度需要4小时。由于我是菜鸟,把系统弄成这样!
请高手指点有那些不合理的地方?
能不能缩短烧水时间?是不是必须换大锅炉?
自然循环能不能实现,老是锅炉到95度,水箱60度,必须从水泵顶进水箱的水强制循环,感觉4寸的管都没有用!

1129694763878.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • crg114
    crg114 沙发
    18吨水从30度升到60度总需要热量为54万大卡,也就是用使用现在这个半吨的炉子需要不1.8小时就可以达到,说明炉子没有正常出力呀.呵呵,应该换个锅炉吧!
    另外,在这个系统中,是不是出水管中更容易产生水垢,应当将上面的出水管由水箱上方进入水箱更好吧!
    2005-11-04 21:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 板凳
    新的特种设备规范上说的锅炉是要压力》0.1Mpa吧?纯粹的常压锅炉(0mpa)系统难以设计,我觉得做这种小工程的话,可以变通下的
    2005-11-01 18:21:01

    回复 举报