现有一76立方米的房间,层高2.4米,长*宽=6*5.3,净化级别为10万级,要保持室内40Pa的正压,请教送风量和排风量应该为多大更合适

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hongyanliao
    hongyanliao 沙发
    不在于送风量大小,送风量只要保证洁净度就行了!比方说,你送的是一个密闭容器,就是一小时送一个立方就行了,压力大小只是个时间问题!运物房我们做过较多,SPF实验室,,如江苏省药检所,医疗器械检验所,南医大,里面最高压力是不得小于六十帕,关健是密闭性和排风量,级别和自净力是气流方式的问题,排风量控制好了就行了,如果是回风,回风量控制好了就行了!
    2009-01-09 11:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • geminixu
    geminixu 板凳
    关于渗漏风量,应计算后再决定。而且尽量不要用换气次数法来确定渗漏风量。
    通常对于一个洁净室而言,计算渗漏风量时,首要考虑的是门缝及开敞洞口的渗漏,这也是洁净室渗漏空气的主要途径,计算方法可参照设计规范。
    对于换气次数法,洁净技术原理(好像是这本书)里分析过了,其仅适用于某种条件下,有兴趣可以去看看。