土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急!求教超前钻完成后,岩层裂隙水从孔底冒出,如何封堵?
项目正在人工挖孔桩施工,超前钻配合施工,钻完后个别孔有岩层裂隙水从孔底涌出,对挖桩有影响,请问哪位有这方面的封堵经验,方法如何?价钱大概如何?

全部回答(2 )

  • 松林tm00104
    谢谢,见识了,还没经历过
    2010-10-04 09:40:04 来自 PC 评论 举报
  • wzq_01a
    利用超前孔注浆堵水,具体做法如下:
    根据所钻超前孔的深度,利用比超前孔直径小的钢管制作注浆花管(即在钢管上钻小孔),花管的长度略小于超前孔深度,然后在花管上部连接阀门,为了防止注浆是浆液从花管外壁冒出,在花管外缠绕麻丝,将花管楔入超前孔内,在楔入时将花管上部阀门找开,以便水流排出,待麻丝膨胀将花管塞紧后,将阀门关闭,连接高压注浆泵,打开阀门通过花管往超前孔内注浆,注浆量根据压力控制,注浆完毕后将阀门关闭,待浆液凝固后可重新打超前孔进行探水。注浆可注纯水泥浆,也可注水泥与水玻璃双浆。如果漏水量较大时可多钻几个超前孔注浆。
    这种办法堵漏效果较为理想,在矿井中常用,如果注浆量少时价钱也不会太高。