发布于:2005-10-19 10:57:19
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
规范要求,底框二层框架(二层为转换层),底层与第二层刚度比应接近,三层与二层的刚度比值要小于2,且要大于1。
我的情况是:在PKPM验算结果里,在0度方向的刚度为2.39,已经大于2了,不满足,在90度方向刚度比为0.23,已经小于1,也不满足。
这样要怎么调整才行呢?
我做底框结构,层数为6层。在横方向在我布置的剪力墙(抗震墙)比较多,在纵向布置的比较少?是不是这种原因造成刚度比过大或过底的结果?如果不是这引起的,那要怎么调整,在PKPM中算出来才能满足规范的要求呢?
谢谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报