土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:做静载实验时加载荷载取值问题
嵌岩桩强度由桩本身的桩身强度控制,在做静载实验时加载荷载取值是取桩身强度设计值,还是在乘以系数变成极限承载力

全部回答(2 )

  • kakibao
    取小的那个,因为如果你桩身都达不到设计要求,再好的地质也是假的,桩身再强,地质不好的话也不行
    2010-07-14 11:45:14 来自 PC 评论 举报
  • qxy163
    建筑基桩检测技术规范JGJ 106—2003规定:
    4.1.3条:为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。
    4.1.4条:对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍
    桩身承载力取决于桩截面尺寸和材料强度等级,在不考虑荷载偏心、不计钢筋强度、不考虑施工工艺对桩身质量的影响时,其承载力Ncu,k按下式计算:
    Ncu,k=fcuk*A
    式中fcuk—混凝土立方体抗压强度标准值,fcuk=fck/0.67;
    A—桩身截面面积。
    此处混凝土用立方体抗压强度标准值,是桩身破坏的需要和寻求满足破坏荷载的加载装置的需要。
    因此,如果为试验桩,加载应不小于Ncu,k,一般取1.2~1.5倍Ncu,k,加载至破坏;
    如果为工程桩,加载不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。

    [ 本帖最后由 qxy163 于 2010-7-14 11:47 编辑 ]
    2010-07-14 11:43:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10