土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
求助:做静载实验时加载荷载取值问题
求助:做静载实验时加载荷载取值问题
嵌岩桩强度由桩本身的桩身强度控制,在做静载实验时加载荷载取值是取桩身强度设计值,还是在乘以系数变成极限承载力
发布于
2010-07-13 16:49:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
kakibao
取小的那个,因为如果你桩身都达不到设计要求,再好的地质也是假的,桩身再强,地质不好的话也不行
2010-07-14 11:45:14
来自 PC
评论
举报
qxy163
建筑基桩检测技术规范JGJ 106—2003规定:
4.1.3条:为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。
4.1.4条:对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍
桩身承载力取决于桩截面尺寸和材料强度等级,在不考虑荷载偏心、不计钢筋强度、不考虑施工工艺对桩身质量的影响时,其承载力Ncu,k按下式计算:
Ncu,k=fcuk*A
式中fcuk—混凝土立方体抗压强度标准值,fcuk=fck/0.67;
A—桩身截面面积。
此处混凝土用立方体抗压强度标准值,是桩身破坏的需要和寻求满足破坏荷载的加载装置的需要。
因此,如果为试验桩,加载应不小于Ncu,k,一般取1.2~1.5倍Ncu,k,加载至破坏;
如果为工程桩,加载不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍。
[
本帖最后由 qxy163 于 2010-7-14 11:47 编辑
]
2010-07-14 11:43:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zym_home
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
142
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
[ 本帖最后由 qxy163 于 2010-7-14 11:47 编辑 ]