请位前辈帮我计算下负荷,谢谢啦...
请位前辈帮我计算下负荷,谢谢啦...
P=105KW.请哪位前辈帮我把负荷的计算式写下来,谢谢了
发布于
2010-07-13 16:47:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
d68350822
三相平衡时 单相乘3 得三相功率
三相不平衡时当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算,当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加
只有相负荷时 最大相负荷乘3
只有线负荷时 等效为三相负荷, 单台时取线间负荷的根号3倍 多台时取最大线间负荷的根号3倍加上 次最大线间负荷的 (3—根号3)倍
既有线间负荷又有相间负荷 先将线间负荷换算为相负荷 然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷的3倍作为等效三相负荷
2012-01-30 15:46:30
来自 PC
评论
举报
christie_612
计算负荷应该是取最大的那个单相负荷*3
2012-01-29 13:31:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
badawi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
4
粉丝
1
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 428 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
