土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 事故现场

事故现场

发布于:2005-10-19 08:56:19 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
临时用电出了事故,烧毁配电箱一台,调查情况如下:
1.特种作业人员无证操作,电线反接,即开关下进上出线;
2.负载不平衡,三相只有一相承担负载;
3.电线可能压接不牢固。
以上导致事故主要直接原因是哪一条呢?

1129683393731.JPG

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 走错也是路
    。。。。。。。。。。。。
    2016-06-27 15:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • 善者建行
    善者建行 板凳
    主要证物已拆了吧.....................
    2016-06-26 17:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

引水洞圆形断面开挖

我们引水系统布置在大坝右岸,隧洞长度423.753m,主要为圆形断面,从洞0+016.600到洞0+0367.718,内径8.4m。引水隧洞岩性以石英砾岩、砂岩为主,岩体弱风化,块状结构。隧洞埋深10~95m,一般埋深40m以上。本工程引水系统开挖包括进水口闸门井井挖、引水隧洞洞挖及高压管道开挖。2 施工特点引水系统进水口位于导流洞进口上部,岔管段与主厂房相接,在进行进水口及岔管段开挖时,势必影响到导流洞及厂房的施工。因此,需首先进行进水口明挖,厂房首先进行主厂房、安装场施工,主厂房开挖到EL196时,暂停施工,进行引水洞岔管洞挖,岔管挖完后,停止从下游洞挖,改从进水口单面掘进,主、副厂房继续往下开挖。

回帖成功

经验值 +10