请教设备配线的问题。

发布于:2010-07-13 12:32:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在十台设备,每台5.5kw+7.5kw。两台5.5kw。这十二台设备24小时运行。请问主线要用多粗的?每个电机的开关分别是40A、60A是否合理?
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    十二台共141KW,楼主没给出设备的功率因数及同时使用系数,那这二种系数不算的话,算出计算电流为214.23A,实际运用中配ZRYJV-4*95+1*50的电缆就够了,该电缆的载流量为260A,同时如果是设计院设计时,会增大,因为每个地区的设计院要求不一样,但实际运用中用这么大电缆就够了
    2010-07-13 13:43:13

    回复 举报
    赞同0