土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二抬五的底框结构(含一层地下室)计算有问题

二抬五的底框结构(含一层地下室)计算有问题

发布于:2010-07-13 11:39:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1.本工程为底框结构,地震设防烈度为7度,一层地下室(按嵌固考虑),二、三层为框架,上部砖混有五层,地上部分为二抬五。
2.建模时有两种:一种把地下室一起建模,然后考虑一层地下室嵌固(即共八层);另一种把地下室取消(即共7层)。基于这样建模是基于以下问题:
两个模型计算结果区别很大,转换层柱和剪力墙边缘构件配筋相差很大,比如柱(700x700)配筋第一种计算是38cm,而第二种计算是24cm,也就是第一种计算柱配筋大的惊人;而转换梁配筋恰恰相反,第一种计算比第二种计算偏小。
3.有一种说法,由于是地下室嵌固,可以把地下室取消(第二种计算模型)配上部梁板柱钢筋;然后在考虑地下室(第一种计算模型)配地下室梁板柱配筋。另一种是全部按有地下室的计算模型(第二种计算模型)来配筋。不知道哪个更合理些。

4.请版主帮分析一下是软件的问题吗?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjj777
    wangjj777 沙发
    期待高手解答啊,我也有这样的问题,急死人啊
    2010-07-16 20:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • huang_819
    huang_819 板凳
    不能算三层,因为地下一层为嵌固,pkpm提示超规范,可以不理睬。我记得以前pkpm的相关资料有说明。

    [ 本帖最后由 huang_819 于 2010-7-16 15:40 编辑 ]
    2010-07-16 15:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 415 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问一个pkpm 05版 墙下条基的问题

就一个很简单的砖砌体,(05版破解版)运行菜单“砌体抗震及其他计算”后,为什么在jccad后面荷载读取时没有砖混荷载而只有pm荷载呢?没有荷载我就选附加荷载,附加了线荷载,最主要的是后面还是无法形成墙下条基,无奈,倒是已经选了无基础柱的构造柱居然还能布置住下独立基础,哎,学起来困难啊,希望哪位前辈指点迷津,谢谢了

回帖成功

经验值 +10