土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2009年注册专业考试消防水池容积问题

2009年注册专业考试消防水池容积问题

发布于:2010-07-13 11:18:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一类高层综合楼,简直高度49m,底下三层是商场,上部办公。室内外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/s。
中庭设雨淋系统,用水量45L/s。
防火分隔水幕采用防火冷却水幕系统,用水量35L/s。
室内外消防用水量均用消防水池储存。消防水池最小为多少立方。
A 1044 B 756 C 720 D 828

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • hearteleven
    hearteleven 沙发
    题目问得是最小而非最大 或者什么的?望看清题目~
    2010-08-23 17:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • hearteleven
    hearteleven 板凳
    用于喷淋泵的系统应按喷淋系统最大用水量计算
    减少5L是室内外共减少5L,则消火栓(60-5)*3*3.6=594
    喷淋 45*3.6=594
    水池94+162=756
    2010-08-23 17:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 730 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有什么软件或网上资料帮助过注册给排水专业考试吗

自己时间和悟性不够,专业考了2年了还不过,已经没啥信心了,可又不想跑太远去参加培训班。看网上有什么易考吧的软件好象是近200块,有用吗?好象还有个上海德才教育培训中心,说是可以网上培训,也要好几千吧。好象淘宝上也有卖这种培训班的光盘,好象也要近2000块,这些有谁参加过没?有效吗?过来人指导下,万分感谢!

回帖成功

经验值 +10