土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浴室冷热水压力不同,可以不设水箱吗?
我做的一个工厂的浴室,热水由屋顶热水箱供给,冷水由市政给水管网供给,审图意见是压力不同,未满足“建筑给水排水设计规范:5.2.15条规定。
要想压力相同必须增设个冷水箱,这样结构的图也要变,咋办呢?

全部回答(6 )

  • maoxinqing
    建议还是建一个冷水箱比较妥当,毕竟建个冷水箱也很便宜啊,而已安全系数也大啊。
    2005-10-27 16:54:27 来自 PC 评论 举报
  • junhua-xu
    可以加一个可调减压阀,阀后压力和水箱高度大致相等就可以了!
    2005-10-19 14:23:19 来自 PC 评论 举报
加载更多