请教关于供热管道(带保温层)防静电接地做法

发布于:2005-10-18 19:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位大侠有供热管道及其支架、保温层铁皮防静电接地的做法?各位一般都怎样做?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lynn333
    lynn333 沙发
    非常感谢!
    2005-10-28 15:45:28

    回复 举报
    赞同0
  • ccxxjj
    ccxxjj 板凳
    防静电接地与防雷电感应是两回事.一般的供热管道不要防静电接地,可以考屡是否做防雷电感应,要求见GB50057-1994第3.2.2与3.3.7. 可以考屡是否做防雷电波入侵其它建制物,见GB50057-1994第3.4.9之3与第3.3.9. 之4,第3.2.3之2
    2005-10-19 15:46:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。