各位同行,本人上传有关农药含磷废水处理工程调试中所出现的一些问题,诚邀各位同行进行探讨!谢谢!
该工程废水排放量:600t/d,该含磷废水中磷主要以无机磷和有机磷的形式存在,具体有正磷酸盐,亚磷酸盐等,颜色为淡黄色,色度没有检测,其中TP含量平均约为30mg/l-50 mg/l,CODcr《1500 mg/l,目前我们所采用的处理工艺:
有机磷废水,无机磷废水---综和废水调节池---铁碳反应器---絮凝反应沉淀池---兼氧1---兼氧2--好氧1---好氧2---二淀池---催化氧化器---终沉池---出水
二沉池大部分污泥---生物脱磷罐---好氧1

加药情况:
1、铁碳反应后絮凝反应药剂:
A、铁盐, B、聚丙烯酰胺(PAM), C、片碱;
2、催化氧化氧化反应器药剂:
A、催化氧化还没有启动
B、目前催化氧化器内加的聚合氯化铝(PAC)、C、聚丙烯酰胺(PAM)
出现问题:1、生化池污泥浓度还不到5%,镜检微生物几乎没有!
2、指标检测:TP:进水:3mg/l,絮凝反应沉淀出水:1mg/l,兼氧出水:4.8mg/l,好氧出水: 8mg/l,终沉出水:4mg/l;
3、CODcr:进水700 mg/l,出水300 mg/l;
4、废水通过生化处理后,水呈淡黄绿色,颜色反而加深了!
请各位给予指导!谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hewei
    hewei 沙发
    催化反应器内加的药剂不合适;工艺安排有问题,应把催化氧化段调整至调节后,厌氧段可采取碱水解工艺