土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风荷载下位移角超限怎么办?
请教Y方向风荷载下位移角超限怎么办?

我的楼有两层地下室,地面以上33层。剪力墙结构。
我已经把所有Y方向能加的墙都加上了,可是还是达不到1/1000。

全部回答(17 )

  • 清风疏竹
    得看具体的模型,合适的墙体布置不是多家就好的
    2018-07-18 11:08:18 来自 PC 评论 举报
  • chriiiiis
    我也遇到相同问题了,过来学习。我用的方法是找到薄弱节点,加强节点地方的刚度。
    2018-07-18 11:00:18 来自 PC 评论 举报