土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调箱选型

空调箱选型

发布于:2005-10-18 16:11:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我前几天设计一个半导体厂的工程,洁净室面积7500平米,但业主要求一般区作正压送风,由于制程排气较大,所以总新风为625000m3/hr,其中有420000m3/hr是一般区的,是两层楼的厂房,每层大约9500平米,请问各位最大的新风空调箱做到多大?大型空调箱有什么优缺点?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    老兄们,你们想想大空调对应的风口要多大啊,国内实际能做的没有几家,以后业主运行维护都是问题,强烈建议分开设计
    2006-02-14 15:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • borisjar3000
    borisjar3000 板凳
    三十多万的空调箱已经会对土建施工造成很大困难了,你还要考虑风管的空间,有时候空调机大了是令人头疼的事情,我也刚作了220000风量的设计,本来可以用220000风量的空调机的,但是这样的话,层高8米都不够用,只好用2台110000风量的机器,劝楼主多考虑现场因素
    2006-02-14 11:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大金暖通计算软体

大金暖通计算软体挺好用的

回帖成功

经验值 +10