本人现做了一栋三十层的商住楼,塔楼上的住宅层的公共部份全是消防前室,我设了两个消火栓能同时到达住宅的任何部位。请问消防人员用的消火栓是否需另设。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
清水
沙发
如按规范,那是不可能的,一般都是打开末端冲一下,主要是报警阀处冲干净,(可能误报或不复位)
2002-01-24 11:37:24
赞同0
-
水中情节
板凳
请问mr_wen:如果可以只打开末端试水阀冲洗的话,那规范中的冲洗流量如果保证?规范里说最小的冲洗流量也得与系统的设计流量相等,而一般末端试水只有DN25,根本无法保证这么大的流量。