紧急,江湖救急,高手们都来帮忙啊!!!!有一个开闭所,出现了这样一个故障情况,希望有高能能给解决一下啊!1、开闭所内两台1600KVA出线柜定值调整为5A,CT为150A/5A,时间定值为0.3S2、开闭所内10KV总进线柜定值调整为4A,CT为600A/5A,时间定值为0.3S故障现象:连续两晚出现变电站出线断路器掉闸,出现断路器为630A。掉闸时,两台1600KVA变压器断路器未掉,10KV总进线柜断路器未掉。大家看看这是怎么回事?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是啊。是不是保护连跳不对?不应该跳母联与进线开关的。