什么情况下采用10KV高压供电?

发布于:2010-07-12 21:27:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范是说“用电设备总容量在250KW以上或变压器容量160KVA以上时,宜以10(6)kV供电;当用电设备总容量在250kW以下或变压器容量在160kVA以下时,可由低压供电。”是不是说用电设备总容量在250KW以上或变压器容量160KVA以上时,要做室内变配电房?
  • xiaozailin
    xiaozailin 沙发
    “用电设备总容量在250KW以上或变压器容量160KVA以上时,宜以10(6)kV供电;当用电设备总容量在250kW以下或变压器容量在160kVA以下时,可由低压供电。”是说用电设备总容量在250KW以上或变压器容量160KVA(这里说的变压器是用电器了,比喻整流变压器、冶炼变压器等等。
    2010-07-12 23:21:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计量箱过小怎么计算误差

今天碰见的棘手的问题特向各位大侠请教,200KVA的变压器使用5/5的高压计量箱会有误差吗?要是有,当一次侧电流大于6A时的误差是不是比小于6A的误差大?