冷库内风机经常结霜!如何尽量避免?
冷库内风机经常结霜!如何尽量避免?
我们公司的冷藏库由于进出货频繁,且搬运工经常长时间的开库门!大量热气涌入库内,造成冷风机前后两端结冰严重,特别是风机前端翅片.后果是经常性的进行水冲霜,有什么好方法尽量避免风机结冰!
发布于
2010-07-12 19:04:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
qq455275550
新手路过,学习到很多知识
2014-03-10 09:02:10
来自 PC
评论
举报
斗战圣佛
出入库频繁这样的需求在冷库设计之初就应作为设计条件之一,这种冷库应设计低温出入库川堂,降温除湿,避免室外高温高湿空气直接进入冷库。
其好处是可减少额外冷量损耗,川堂可做暂存间降低货物及包装表面湿度与温度,集中出入库;保证库内换热器效率减少不必要功耗。