土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助空调制冷效果不好。

求助空调制冷效果不好。

发布于:2010-07-11 23:43:11 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有一台格力32的外机和一台格力35的内机。低压0.6mp,电流5.5A。但是制冷效果不大理想。我温度降下来后制热发现电流从5.5不停向上加,加到13.5A我不敢开了停机。内机标的电流是5.8A,带电辅是8.8A。摸外机蒸发器的下端有露珠是凉的,但是上部分没露珠是干的像常温。摸低压管(粗的)烫手,高压管(细的)有点热。制冷的时候高低压管都是凉的低压结露。我怀疑是氟加多了,又感觉是没抽真空(我没带真空泵用氟吹的)或者是内外机不匹配的原因,我个人认为内外机匹配的关系应不大。请大家指点 谢谢!

[ 本帖最后由 yuanf188 于 2010-7-11 23:45 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋韵之临
    秋韵之临 沙发
    氟尽量是以制热时候的电流为准,制冷的氟相对要比制热的时候要少些
    2010-07-25 09:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • yuanf188
    yuanf188 板凳
    谢谢 我放点氟效果好多了
    2010-07-16 01:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正暖通规范

天正暖通规范共分4卷上传。使用方法:将4个分卷全部下载并解压后,将解压后的文件THvaclaw.chm复制到天正暖通安装目录下SYS文件夹内即可。天正暖通规范第一卷

回帖成功

经验值 +10