开关柜操作电源

发布于:2010-07-11 22:18:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KV开关柜,一共5台柜子,其中2台是断路器柜,断路器操作电源是AC110V,请问各位前辈电源能否取PT柜二次线路?100V能用在110V上面吗?急!!!!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hanchunling1971
    用双变比的PT或是专用的PT(如10/0.22)的倒还可以。可是,我有一个问题,就是当馈线所带的回路突然短路的话,那母线上的电压会不会瞬间失去,那通过PT给出的操作电源还能可靠的操作分合闸吗,要不要再加一个UPS呀。
    2010-07-20 14:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • yang254723185
    yang254723185 板凳
    pt柜是可以提供操作电源的,不过要考虑一下容量的问题,不过就算是操作电源,也要一台一台柜子的操作,,一班不会出什么问题
    2010-07-18 18:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。