土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 监理要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,有这样要求的吗?
北京房山这边要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来,这样费管也将来费线,弯多了也不好穿线,翻遍规范也没发现有这样的要求,监理说是质检站要求的,无奈了,请高手指教,有这方面的文字性要求吗?

全部回答(34 )

  • 混在电气
    民用上很少用钢管,加上结构专业可能也不愿意去核算你埋管是不是影响结构安全,所以来个干脆的--不让埋,了事!:lol
    2010-07-14 12:57:14 来自 PC 评论 举报
  • lw010

    不明白,钢筋混凝土内预埋钢管也不行吗? 什么位置可以横向走线? 当然要讲理,普通墙厚240mm左右,墙内埋125mm钢管当然会影响结构的牢度,400mm的钢筋混凝土立柱横穿一根50mm的钢管没问题吧? 有时土建专业不肯配合,预埋钢管后制模板困难了,不让预埋!

    2020-11-02 07:23:02 来自 PC 评论 举报