土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:本层与下层纵向综合抗震能力指数之比不符合要求!!!
现在在做一个加固项目
砖混学校 四层 没有构造柱 有圈梁
在加固设计后
顶层与下层的纵向、横向综合能力指数之比不能通过
超过了规定限值1.2
顶层还没有采取加固方法
指数都很高 调下层指数怎么也调不上去
怎么办啊?
工程是采用钢筋网面层的加固方法
柱子是用外包钢的加固方法

请高人指教……

全部回答(3 )

  • roxettechbin
    我认为这一条的出发点是正确的,关键在于综合抗震能力指数的计算方法存在问题。
    综合抗震能力指数的算法中抗震墙基准面积率是影响最大的一个参数,对于一个满足08抗震规范的砌体结构,这个参数算出的结果三四层都存在突变,而且鉴定规范中对这个指数的算法都没有说清楚(附录B和条文解释是矛盾的。
    2010-07-21 09:57:21 来自 PC 评论 举报
  • haolijun
    这个规定在98版的加固规程里面是强条,查02年的强制性条文能查到的。
    新的09规范已无此条内容,从原来的强条到现在无此条文,说明此条规定极不合理。
    计算发现基本无满足的可能。
    2010-07-18 21:03:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10