土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 纲梁跨度与挠度比超限是怎摸回事?

纲梁跨度与挠度比超限是怎摸回事?

发布于:2005-10-17 16:51:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一个22米跨带5吨行车;一个22米跨不带行车;
同样截面的梁带行车的能通过不带行车的却是钢梁跨度与挠度比超限;经过加大柱子截面才通过
请各位大虾给解答一下....谢谢..................

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 5384388
    5384388 沙发
    澳.....是这摸回事谢谢了!!!!
    2005-10-18 17:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • 牛逼闪闪放光芒
    刚架是整体受力啊!你带了吊车后,梁与柱、柱脚一般做刚接,柱子分担弯矩大了,同样截面的钢梁就够了, 不带行车的却是柱脚做铰接,钢梁分担的弯矩大,钢梁跨度与挠度比超限是可以理解的!