考研试题
已知平流沉淀池长20m,宽4m,池的有效深度2m,现改为斜板沉淀池,斜板水平间距10cm,斜板长1m,倾角60度,如不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒的截留速度为1m/h,求改装后沉淀池的处理能力与原有池子相比提高了多少倍?改装后沉淀池的水流雷诺数为多少?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • junguohe
    junguohe 沙发
    sy1326:你的计算理论依据是什么,我认为有问题。
    2002-02-04 09:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • louis
    louis 板凳
    太谢谢您了,楼上的,根据你的方法求解得:
    处理能约是原来的6倍,现Re=92。