土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器额定短路分断能力的选择

断路器额定短路分断能力的选择

发布于:2010-07-11 14:58:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在低压配电系统中,变压器出口的短路电流是基本确定,在选择总断路器和出线断路器时,对断路器的额定短路电流的确定通常略有不同。比如:1000kVA变压器出口短路电流为24kA,选择框架断路器额定短路分断电流不小于50kA,出线断路器不小于35kA,有什么问题吗?
1、对于低压配电系统,进线断路器和出线断路器处的预期短路电流基本相同,差值一般小于10%;
2、对于进线、出线断路器其额定短路分断电流只要大于24kA即可;
3、适度提高进线断路器的额定短路分断电流是对配电设备的要求,在技术上没有特别的说法。
以上思路是否正确,请各位指正!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lcm123456
    lcm123456 沙发
    大于24KA即可。
    2011-10-18 15:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhijunchen
    zhijunchen 板凳
    等待高手
    2010-07-14 21:05:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,什么设备能使断路器定时跳闸?

各位高手,我单位总柜CW1 2000/1000智能断路器总是间隔六天,晚上8:50无故跳闸(曾发帖“断路器离奇跳闸”),现怀疑某个设备在作祟,请教什么设备可能有这样的作用,我实在是查遍也没发现,断路器控制的是一幢办公大楼。

回帖成功

经验值 +10