三、设计要求:
1、本项目地基处理,设计采用桩径为Φ500mm的水泥土搅拌桩,有效桩长11m,桩数共计6087根。
2、固化剂采用强度等级32.5级及以上的普通硅酸盐水泥,设计要求水泥掺量不小于60kg/m。
3、复合地基承载力特征值为fspk≥150KPa。
4、单桩竖向承载力特征值为Ra=160KN。
5、搅拌桩的垂直偏差不得超过1%;桩位的偏差不得大于50mm;成桩直径和桩长不得小于设计值。