土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 剪力墙钢筋问题

剪力墙钢筋问题

发布于:2010-07-10 22:03:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
短肢剪力墙中,如果剪力墙一端为构造边缘角柱或翼柱,且角柱或翼柱较长(比如为800mm),请问各位大虾剪力墙横向钢筋要伸入这个角柱或翼柱多长才算符合平法要求?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zxs6460
    zxs6460 沙发
    多谢美靓女站务emos给予鼓励
    2010-07-14 20:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • zxs6460
    zxs6460 板凳
    “剪力墙一端为构造边缘角柱或翼柱,且角柱或翼柱较长(比如为800mm),……剪力墙横向钢筋要伸入这个角柱或翼柱多长……”

    1. 设计单体有要求时,按照设计说明或大样做法。
    2. 设计单体无要求时:
    2.1 见03G101-1第49页“约束边缘构件YAZ、YDZ、YYZ、YJZ构件”及47页“剪力墙身水平钢筋构造”有关大样及注。
    2.2 见06G901-1第3-5页“剪力墙构造边缘构件钢筋排布构造详图”及相关大样。
    3. 附上1张住宅墙类似图片,钢筋安装不是很好,可勉强见其做法。边缘转角墙部分水平钢筋设计为复合箍筋(外箍套内箍加单肢箍)。

    以上仅供参考

    [ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-14 01:49 编辑 ]
    2010-07-14 01:30:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 193 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

呼和浩特机场路立交桥施工测量方法精度比较

论文简介: 呼和浩特机场路立交桥施工测量方法精度比较 附件名:20107101278770461882.zip 文件大小:182K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10