暖通资料库
25.49 万条内容 · 710 人订阅
阅读下一篇
请问哪里有大金螺杆压缩机的维修单位,那里有大金螺杆压缩机的销售业务
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
covver
沙发
一般在16公斤左右
2010-09-18 14:16:18
赞同0
-
laoxulaotu
板凳
70度,烫人不奇怪。氟利昂排气温度能低一些
2010-09-16 14:09:16
赞同0
加载更多大金螺杆压缩机
本单位使用的冷水机组用的是大金的螺杆压缩机头,开起来后高低压没有压差、电流也只有20来安。没有几分钟,机头就发烫,请教各位,此现象是由于那个环节造成的,有没有现场修复的可能,
我估计是滑阀或门转子出问题了,最好先检查一下外围的阀门什么的有没有打开
回复 举报