电梯井地面变截面可以做吗?
电梯井地面变截面可以做吗?
我的电梯井是200宽的,快做完了才想起来,基坑防水最小得250的呀。找101图集,没见到有不在楼板位置处变截面的,我不想把1层的剪墙做成250的,位移比已经超了再加大就更大了
请问大家是怎么处理这个问题的?谢谢!:call:
发布于
2010-07-10 11:13:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
liuqiangasqa
不变界面就可以
2010-07-12 22:26:12
来自 PC
评论
举报
risan
在底坑变厚可以向外部加大,里面净尺寸不变
2010-07-11 17:25:11
来自 PC