土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖系统水力计算的问题

关于采暖系统水力计算的问题

发布于:2005-10-17 11:08:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人在进行采暖设计时,对于住宅(六层)分户计量,入户立管底层管径如何选取很迷惑,单位的老师全按DN70选,可如果负荷较小,单位比摩只有10pa左右,远比根据手册按60-120pa/m进行沿阻计算小很多,另外想请教各位高手,六层左右住宅资用压力时大概取值是多少?
在进行小型公建采暖设计时,按老师习惯选取的管径,对应的比摩阻大概在20pa左右,不知你们是如何选取的?
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    住宅(六层)分户计量,我们做的大部分为DN50,还是尊重自己的计算。根据你的负荷、流量去选取比摩阻。六层左右住宅资用压力时大概取值10000Pa左右
    2005-10-17 12:38:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问TFD2-5-8型标准散热器的散热量参数?

大家在计算时,散热量参数是如何确定的?我刚开始学习。

回帖成功

经验值 +10