应急照明线跨越防火分区的问题!

发布于:2005-10-17 10:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ/T 16-92 -- 24.9.14中说《消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。》 我跟专业负责人发生了矛盾。问题就在与《分支线路》和《分支干线》的理解上。
他的理解:1)《分支线路》--灯具和灯具之间的连线,不应跨越防火分区。
2)《分支干线》--应急照明箱至第一个灯具之间的线为干线,可以跨越防火分区。
也就是说好几个防火分区可以只设一个应急照明箱。
我的理解:1)《分支线路》--照明箱下口的所有线路,不应跨越防火分区。
2)《分支干线》--配电干线,干线的末端必须有配电箱。可以跨越防火分区。
也就是说每个防火分区都要设一个应急照明箱。

到底谁对谁错,请指点!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 长颈鹿113
    长颈鹿113 沙发
    总箱到分箱的为支干线,分箱到用电负荷的线路为支线
    2018-12-26 18:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • dingding7140
    dingding7140 板凳
    专业负责的话没错!我现在也在困惑中。
    2009-08-05 13:57:05

    回复 举报
    赞同0