土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何计算居民小区的最大供电负荷
我的辖区内一个居民小区建立了,要上配电变压器,这个小区一共300户,让我计算该上多大容量的配变

请教各位高手,有没有什么科学的方法?

全部回答(4 )

  • what-happened
    300户*5(4~8)kW*0.45=675Kw,如果是南方或经济发达地区,可选1000或1250KVA;如果是经济欠发达地区,可选800KVA,变压器负载率不大于85%.
    2010-07-10 16:53:10 来自 PC 评论 举报
  • mhsdy
    最低要保每户2KW,负载率60-70%,这样取1000KVA
    2010-07-10 13:10:10 来自 PC 评论 举报