土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问德力西DZ20L-400/4300 400A漏电断路器的极数。
请问德力西DZ20L-400/4300 400A漏电断路器的极数。
N线有没有穿过漏电断路器的线圈。
谢谢

[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-10 09:05 编辑 ]

全部回答(11 )

  • 默石
    4300中的“4”代表极数。
    2011-06-22 13:37:22 来自 PC 评论 举报
  • boeing_s
    如果是4P的漏电,那么N一定过线圈,不然还叫啥漏电开关。。。。。。。。
    2011-06-22 10:10:22 来自 PC 评论 举报