土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 熔断器是否可做过载保护
如果把熔断器的额定电流选的比负载电流相等或小一点,熔断器是否可做过载保护

全部回答(13 )

  • xp9999xp
    熔断器是可以作过载保护的,不过由于熔断器有个熔断时间,对于要求快速切断供电线路的情况,个人认为不太合适。用于配电干线应该没有问题,如规范规定单相接地故障时,其切断电源的时间不大于5S,而作为未端配电保护,当有插座或其它可移动设备时,单相接地故障时切断电源的时间不大于0.4S,由于未端单相接地故障电流一般都不太大,要保证0.4S内熔断有此困难。
    2009-08-05 12:17:05 来自 PC 评论 举报
  • sc269952091
    10KV熔断器长期过载会爆炸吗?请高手支招
    2009-08-05 10:12:05 来自 PC 评论 举报