土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 新风冷量怎样算的,请各位多提宝贵见意!!!

新风冷量怎样算的,请各位多提宝贵见意!!!

发布于:2005-10-17 10:19:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
有人说,新风冷量等于室外新风值减处理后焓值乘以处理的风量

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xuke854
    xuke854 沙发

    室内点的焓确定:如办公室,设计温度为26度,相对湿度为60度,知道两点后就可以在焓湿图上确定室内状态点,自然就可以查出室内点的焓值了。可以利用鸿业ACS焓湿图自动计算,输入任意两个参数就可以得到其它参数了。
    2007-11-30 09:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • maxt
    maxt 板凳
    果新风不承担室内负荷,那么新风机将新风(状态为w)处理至室内设计状态n,则新风冷负荷Q:
    Q=G(iw-in)

    这个没错,我也从书中看到过。
    2007-01-30 21:42:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求:有机组性能曲线图的地源热泵机组样本

由于课题需要,要用到土壤源热泵在不同冷冻水温度下的COP值,但是找了好多样本都没有提供性能曲线或是修正系数之类的参数。不知道哪位大虾手头有含有这样技术参数的样本,能不能告知产品名称或下载地址,非常感谢。

回帖成功

经验值 +10