土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:排烟风机或水泵电路主回路开关为什么要加漏电?
我原先是水泵有加漏电保护,排烟风机没加,但有加说明过载只报警不断开主回路,审图也都通过了,有同事说排烟风机也要加,请问这两者为什么要加漏电?恳请达人解惑,非常感谢!

全部回答(5 )

  • lxxno1
    多谢贾行家!在TN系统中我们选取的断路器整定电流应该是符合这个要求的了?若在TT系统中呢?我做的是上海小区的地下车库
    2005-10-17 15:02:17 来自 PC 评论 举报
  • leedreamfly
    TN系统配电线路宜采用过流保护兼作接地故障保护(前提是末端接地故障电流大于低压断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.3倍)。
    2005-10-17 14:54:17 来自 PC 评论 举报