土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 静水压力为0.07MPa的消火栓可以满足消防要求吗
根据《高规》7.4.7.2“当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。”一般据此认为这是高位水箱的最低高度——7M。但本人不明白,按充实水柱10M计算,消火栓所需要的最低水压约为18M,那高位水箱岂不是不能满足最不利点的消火栓出水要求?若要满足该要求,岂不是都要加增压设备?
请多多指教!
谢谢!

全部回答(10 )

  • co1458229957595
    我们这里消防验收 消防队一般都是先跑到屋面 在不启泵的情况下看试验消火栓的充实水柱是否达到7米的要求 如果没有 直接判定说你消防水箱架设高度不够 让你加稳压泵
    2017-02-22 11:13:22 来自 PC 评论 举报
  • 为我们自己的
    规范规定的充实水柱和计算时的充实水柱是两回事
    2017-02-07 12:06:07 来自 PC 评论 举报