土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的安全距离

110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的安全距离

发布于:2010-07-10 00:37:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问哪位大侠知道110Kv线路与架空瓦斯/天然气管路的水平、垂直安全距离?110kV杆塔基础与架空瓦斯/天然气管路的安全距离是多少?俺现在设计的110kV线路与一条瓦斯管路交叉,好棘手啊!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yqf6941
    yqf6941 沙发
    根据 DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程 (表16.0.10)
    最小垂直距离: 4m
    最小水平距离: 最高杆(塔)高
    2010-07-16 10:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在有关安全的法规上有吧?

    如找不到,根据《安规》上有关管道的数据再加些距离吧?
    2010-07-10 13:16:10

    回复 举报
    赞同0