互感器接线图如下:问在AB之间加10KV 电压表AB,BC,AC的电压各是多少V?同样在BC,B上加10KV呢

互感器.GIF

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xdetect
    xdetect 沙发

    :victory: :victory: :victory:
    全面!
    2010-10-12 19:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • szquan
    szquan 板凳
    UAB=10KV --- Uab=100V Ubc=0V Uca=100V

    UBC=10kV --- Uab=0V Ubc=100V Uca=100V

    UAC=10kV --- Uab=50V Ubc=50V Uca=100V

    当然前提是互感器一、二次接线正确